  • #1   7. jan 2014 en overbelastning er hvis du har et for stort forbrug på en sikrings gruppe
    derfor har du en sikring
    en kortslutning er hvis du sidder og tygger i en ledning derfor en hpfi relæ

    kort fortalt smiley


  • Dagen-derpå
    Dagen-derpå Tilmeldt:
    jan 2012

    Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 432
    #2   7. jan 2014 Godt forklaret tak. Men hvis jeg gik igang med at tygge i en ledning, ville jeg stadig nå at få stød inden hpfi'relæet slog fra korrekt? Altså bare i et lille milisekundt måske.

  • #3   7. jan 2014 Ja du ville få stød, de to kabler skal ha forbindelse før det kortslutter og der vil din krop være leder..

  • Dagen-derpå
    Dagen-derpå Tilmeldt:
    jan 2012

    Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 432
    #4   7. jan 2014 Men er HPFI relæets job ikke netop at undgå dette da det måler den strøm den sender ud og tjekker den er lig med det der kommer tilbage igen, så hvis min krop fungere som jord burde den vel slå fra.

  • #5   7. jan 2014 ja men du vil sikkert overleve med et hpfi smiley
    uden hpfi er det ikke sikkert at du når at mærke det smiley


  • #6   7. jan 2014 et hpfi relæ beskytter mod fejlstrøm.
    en sikring mod overbelastning samt kortslutning


  • #7   7. jan 2014 hpfi beskytter mod kortslutning, så hvis der nu sker en fejl i kablet uden du tygger i den, der slår hpfi'en fra.
    tygger du i det når du selvfølgelig at mærke det inden den slår fra.


  • #8   7. jan 2014 med hpfi = du lever
    uden hpfi = du dør


  • #9   7. jan 2014 Altså, hvis du ikke mener det passer, så prøv at røre ved to blottede ledninger, eller stik to strikkepinde i stikkontakten.. så fibder du ud af hvad der er det rigtige svar.

  • #10   7. jan 2014 du skal selvfølgelig have en ordentlig forbindelse til dit jordspyd, ellers dur hpfien ikke til en skid smiley

  • #11   7. jan 2014 Kortslutning samt overbelastning beskyttes af sikringer, dvs. Er dit strøm forbrug for højt springer de/slår fra, og har du en kort slutning sker det samme, dette sidder for at beskytte installationen.
    HPFI sidder der for at person beskytte, og slår kun fra ved jord fejl, altså hvis der er overgang til jord på en installation. Dette kan fx være fjolset som sætter en strikkepind i stikket og samme tid røre radiatoren.


  • Dagen-derpå
    Dagen-derpå Tilmeldt:
    jan 2012

    Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 432
    #13   7. jan 2014 Mange tak benjamin s og jer andre, har læst i de tunge bøger for at være ekstra sikker er kommet frem til det samme. Fedt med lidt hjælp.

    Noget jeg dog ikke kan finde ud af er hvorfor man benytter et termorelæ over kontaktoren, i stedet for at benytte et par automatsikringer, ved en motorinstallation? Er det af plads besparelse. Ved automatsikringer får man jo både beskyttelse mod overbelast og kortslutning, hvor man ved termo kun får mod overbelastning.


  • #14   7. jan 2014 nemli' benjamin s

  • #15   7. jan 2014 Termorelæet bruges i det at den udviklet til at ndstilles på bestemt antal ampere fx 7,9 A ampere, og passer i bunden af en kontaktor:) sikringer der sidder foran denne motor beskytter kablerne og motorværnet/ thermo relæet beskytter kun motoren fra overbelastning så den ikke brænder af. Så der sidder stadig sikringer foran motor installationen:)


  • Dagen-derpå
    Dagen-derpå Tilmeldt:
    jan 2012

    Følgere: 1 Emner: 29 Svar: 432
    #16   7. jan 2014 Arha det giver mening, meget brugbar information! Fedt fedt fedt smiley

  • Nick K
    Nick K Tilmeldt:
    jul 2007

    Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 228
    #17   7. jan 2014 Et HPFI-relæ kan/har aldrig nogensinde beskyttet med hverken kortslutning eller overbelastning. Det er der udelukkende for at beskytte mod fejlstrømme, og dette er specielt vigtigt i en installation der ikke er jordet.
    I en motorinstallation beskytter sikringerne imod kortslutning, og motorværnet beskytter imod overbelastning.
    Man benytter aldrig automat sikring i en motorinstallation, medmindre man har med noget softstart styring at gøre, da start strømmen på en motor er 6 gange højre end fuldlast strøm.
    Så når du dimensionerer med sikringer, skal du huske at finde sikringsstørrelse ud fra fuldlaststrøm, og derefter gange med 1,5 for at sikre dig, at sikringen ikke brænder over ved opstart af motor. Derfra kan du så dimensionerer dine kabler..

    Hvis f.eks. du har en motor med IB på 10A, skal du sige:
    10A * 1,5 = 15A
    In skal være større eller ligmed = 16A DO1 sikring
    Iz skal være større eller ligmed = 2,5 kvadrat kabel.

    IB: fuldlaststrøm
    In: Sikringsstørrelse
    Iz: kablets kvadrat