Hej håber der sidder en elektriker, som kan være mig behjælpelig, skal til at bygge nyt værksted / garage.
og i den forbindelse, skal der jo laves strøm, til svejser, kompressor mm.
spørgsmålet lyder på hvilke kvalifikationer skal ledningen have? fra el tavlen og ud til kraft stikket, der kommer to udtag med kraft og ledningen fra måltavlen, ud til stik bliver maksimalt 10m i længden pr stik.
kan en 5g 2.5mm ledning bruges eller er den underdimensioneret ?
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
mar 2008
Følger: 7 Følgere: 511 Emner: 208 Svar: 1.051
aug 2003
Følger: 9 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 64 Svar: 345
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
okt 2003
Følger: 25 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 368 Svar: 3.531
At i kalder det 64A viser vist bare alt om at i ikke skal rådgive manden om el-installationer
dec 2008
Følger: 41 Følgere: 78 Biler: 5 Emner: 162 Svar: 2.163
og jeg ved ikke hvor mange kw et migatronic 180 svejse apperart tager,
det bliver ikke den eneste strøm kilde i kablet der bliver os 220v ,da de stikdåser jeg sætter op både er beregnet til kraft og 220v.
kablet skal gerne kunne holde da jeg har tænkt mig at støbe kablerne ned i gulvet.
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
apr 2007
Følger: 56 Følgere: 44 Biler: 9 Emner: 152 Svar: 526
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
mar 2010
Følger: 4 Følgere: 17 Biler: 3 Emner: 223 Svar: 2.960
aug 2003
Følger: 9 Følgere: 7 Biler: 3 Emner: 64 Svar: 345
Den trækker ca 6,4 AMP på 400volt - så 2 grupper på hver 16amp så er du kørende. 5*2,5mm2 er perfekt
okt 2003
Følger: 25 Følgere: 37 Biler: 5 Emner: 368 Svar: 3.531
#13 er helt korrekt på den
Og til trådstarter hvis du støber kablerne ned skal du være opmærksom at kablerne skal være egnet til nedstøbning, det er ikke alle der er det
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 58
apr 2004
Følger: 43 Følgere: 54 Biler: 5 Emner: 70 Svar: 1.172
Rønningen
Blot fordi der ikke findes et 15 Ampere sikringsmodul i DK, ville det absolut Ikke være forkert, men det kan du nok godt se nu
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.942
Så kan du roligt bruge en 16 a til 2,5 mm kabel.
Der ikke regler om andet.