Jeg bøvler med at hpfi slår fra når jeg starter brændekløveren.
Kan det være pga kabel eller en enkelt leder der er klemt?
Vh
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 940
jun 2007
Følger: 6 Følgere: 125 Annoncer: 22 Emner: 40 Svar: 309
Når jeg starter kløveren kører den kun et par sekunder, og så er hpfi slået fra.
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 940
jun 2007
Følger: 6 Følgere: 125 Annoncer: 22 Emner: 40 Svar: 309
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 940
jul 2006
Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 73 Svar: 8.254
feb 2010
Følger: 4 Følgere: 6 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 74
jun 2023
Følgere: 21 Svar: 159
Du kan prøve at "midlertidligt" fjerne jord ledningen og se om HPFI relæet også slår fra. Da du ikke skriver at sikringerne springer.
jun 2007
Følger: 6 Følgere: 125 Annoncer: 22 Emner: 40 Svar: 309
Jeg kunne se der var lidt vand i bunden af klemkassen, men kan det være nok fugt til at det slår fra.... det er ikke i direkte kontakt med ledere?
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 48 Biler: 12 Emner: 2 Svar: 3.553
En elektriker med en isolations tester ville hurtigt kunne lokalisere fejlen. Og eventuelt også måle lækstrømmen
Det er ikke lige sagen at begynde at lege med jordledninger osv. hvis der er en fejl, og man ikke lige ved hvad man har med at gøre.
Sæt kalorius ud i solen med åben klemkasse, måske er det nok til at tørre den ud.
jun 2007
Følger: 6 Følgere: 125 Annoncer: 22 Emner: 40 Svar: 309
Jeg har søgt mig frem til at generelt ved små motorer skal modstanden være mindst 0,5 mega ohm, men kan det passe?
Det jeg har målt mig til er næsten ens over faserne, så motor burde ikke fejle noget
jun 2023
Følgere: 21 Svar: 159
Der skal et isolationstester (megger) for at afgøre om isoleringen er defekt. Et almindeligt multimeter kan ikke vise noget konkret. (For lav målespænding)