så skal der lige diskuteres
hvis du har en brugs genstand der bruger 15,8A
kablet er indmuret i et rør i en murstens væg. omgivelsestemperatueren er 20Grader.
HVOR stort ville DU lave kablet??
okt 2006
Følger: 29 Følgere: 27 Biler: 1 Emner: 460 Svar: 4.177
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 136 Svar: 596
okt 2006
Følger: 41 Følgere: 58 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 9.373
2,5mm2 er mindstekravet ved stive ledninger, så gå efter det.
apr 2004
Følgere: 2 Biler: 4 Emner: 14 Svar: 1.257
nov 2004
Følger: 35 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 107 Svar: 6.051
jul 2003
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 4 Emner: 165 Svar: 2.281
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 136 Svar: 596
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 136 Svar: 596
jul 2003
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 4 Emner: 165 Svar: 2.281
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 136 Svar: 596
men praktisk sagde jeg har 80 % af alle elektrikere ville bruge en 2.5.. og det har det jo vidst at de ville! mens han sagde nej haha
nov 2004
Følger: 46 Følgere: 46 Biler: 4 Emner: 236 Svar: 1.340
mar 2007
Følger: 18 Følgere: 17 Biler: 1 Emner: 38 Svar: 130
Du behøves ikke en 20A
feb 2010
Følger: 8 Følgere: 7 Emner: 3 Svar: 10
jan 2007
Følger: 83 Følgere: 80 Biler: 5 Emner: 43 Svar: 630
2,5
jan 2004
Følger: 20 Følgere: 20 Emner: 111 Svar: 632
oplægningsmetode 60 = normale varmeafledningsforhold
Kt for 20 grader 1,12
15,5*1,12 = 17,36 = 1,5 kvadrat
Det er teoretisk, i virkeligheden vil jeg lægge en 2,5 kvadrat.
dec 2007
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 136 Svar: 596
problemet ligger i at i selve opggave fik jeg emig også regnet frem til 1.5.. DOG skrev jeg 2.5 da jeg tænkte. at 16A på en 1.5 er lige ved grænsen..
læren brokkede sig og jeg sagde at 80% af ALLE trikkere ville bruge en 2.5 han var uening. ogderfor blev dette forum og de andre lavet
jeg fik så ret i sidste ende..
maj 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 3.438
maj 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 3.438
maj 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 3.438
maj 2004
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 3.438
apr 2010
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 10
hvis man tager den bedste af dem giver 1,5mm2 ud fra tabel a2 en strømværdi på 13,5.
med en temp på 20 grader skal man gange strømværdien med 1,12 (tabel a4 for pvc)
det giver 15,12 A.
så jeg ville tage 2,5mm2
Elektriker diskution